土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教高手一道09年真题

请教高手一道09年真题

发布于:2010-08-29 18:10:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
两楼合用一个集中空调水系统,各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,水管道和设备由于传热引起的冷负荷为50KW,正确的冷水机组的总制冷量等于下列何值?
A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW
时刻  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17
建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700
建筑2 500 600 700 750 800 750 550 400 300 200

此题是不是找出两个建筑逐时的最大冷负荷,再加上管道和设备传热引起的冷负荷,即800+800+50=1650KW,这样做对吗,感觉其他条件都用不上,请教高手,这道题怎么解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xtj584131421
    xtj584131421 沙发
    考虑因水泵温升而引起的附加负荷
    2010-09-02 12:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • lubaili
    lubaili 板凳
    应该还要考虑因水泵温升而引起的附加负荷吧
    2010-08-30 15:17:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 737 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚复习完一遍,真题还没做,还来得及吗?

刚复习完一遍,用了20天,真题还没开始做,还来得及吗?

回帖成功

经验值 +10