土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水出户管穿过地下室墙,预留孔洞的原则是怎样啊?

排水出户管穿过地下室墙,预留孔洞的原则是怎样啊?

发布于:2005-12-15 15:02:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位高手,本人先正在做一别墅,排水出户管穿过地下室墙,问:预留空洞的原则是怎样啊?请各位快快回答,多谢,多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ylybr
    ylybr 沙发
    做防水套管啊,一般比排水管径大一到两号,套管做法按图集。
    2005-12-16 16:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzg_109@co163
    zzg_109@co163 板凳
    《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》中要求管道穿越地下室外墙应做防水套管,有严格要求的应做柔性防水套管。
    套管做法参照给排水安装图集。
    2005-12-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多