土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直混换热器,在阀门开度小和开机的情况下有很大的响声

直混换热器,在阀门开度小和开机的情况下有很大的响声

发布于:2005-12-15 13:41:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们在做一个换热站自控的工程,他们的换热器比较老,是一种管式的汽水直混换热器,在我们的蒸汽电动阀在开度10%以下的时候,换热器就会有非常大的声音和振动。
有没有哪位高手遇见过这种情况,怎么解决呀????????????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • g360k
    g360k 沙发
    谢谢,我们现在基本已经放弃解决他的想法了,我们现在通过别的方法节能了,谢谢你的回复。非常感谢!!!!!!!
    2005-12-16 12:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • sea_w
    sea_w 板凳
    这个目前基本上没办法,你把汽路的止回阀换个好的,估计能改善下。汽水混合两相态是种很特别的状态,比例出现问题是肯定会出现这个现象,有时候声音和震动都很大有,可能损坏设备。尽量控制好蒸汽的压力,向彻底解决难度很大
    2005-12-15 15:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

红外线电暖器带中央空调 有什么弊端

用电暖器15千瓦的 给200平 的办公楼带中央空调出热风 2台并连的机器 有一太水走不开箱内温度生的很快 我检查了我们机器 但没毛病 我以检查不出什么毛病了 请问个位专家怎么解救

回帖成功

经验值 +10