高层建筑排水闭水实验的探讨

发布于:2010-08-29 08:53:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。
1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。
2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。
这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。
请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。
补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题

[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamjiaozi
    iamjiaozi 沙发
    也是遇到这问题,求大神帮忙
    2019-05-08 08:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhf-li
    zhf-li 板凳
    这个还真没有什么好办法,如果是用管箍连接到可以将立管三通处打开先闭水,完毕后再连接上。
    2010-08-30 14:45:30