土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】厂房距变压器室44米,计算电流4033A,如何低压供电?
厂房距变压器室44米,计算电流4033A,要求必须用0.4KV供电,如果用电缆的话数量太多貌似不合理。

请问有没有什么好的0.4KV供电方法?

能用母线么?怎么敷设?求具体资料,万分感谢。

全部回答(7 )

  • sunjian009a
    感谢各位回复,尤其是区管:time:

    决定用区管的意见啦,再次感谢。
    2010-08-29 20:57:29 来自 PC 评论 举报
  • zdh8888
    请问配电室在一起吗,把厂房用电设备多划几个区域,每个区域设个电源分配柜或分配箱,用电缆从配电室引入每个区域设个电源分配柜或分配箱,再从每个区域设个电源分配柜或分配箱里开个连接每个用电设备,不就分流了吗
    2010-08-29 19:30:29 来自 PC 评论 举报