土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:卫生间灯头电压为什么只有110V?

紧急求助:卫生间灯头电压为什么只有110V?

发布于:2010-08-28 23:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:(我尽可能说的详细点,请大家不要介意)
家里卫生间(有吊顶)装有两个吸顶灯,光源均为环形荧光灯。墙壁开关为双联,分别控制一个灯。家里的照明单独一个回路,未经过漏电开关。新房子,住进来不足2年。装修时从楼板接线盒引到灯头的两芯护套线是做吊顶的木工师傅带的料接上去的。
前一段时间一个灯不亮了,因为还有一个能亮,就没修。前天晚上,我开另一灯时,刚开始闪了一下,不能全亮;关了开关,又开,灯亮了一下后,马上变暗了,就是电压明显不足的那种亮度。过了十几秒吧,彻底不亮了。
今天周末,拆下两个灯管拿着去商场,在那里和功率配套的镇流器试了一下,两个灯管都是好的,就买了两个镇流器。回来装上后,一个都不亮。拆下来在插座上试了一下,又能亮。
开始查线:墙壁开关处都正常,220V(家里有数字试电笔)。测量灯头处电压,悲剧出现了:相线电压都是只有110V!零线倒是没电。
我以为灯头的电线(那段两芯护套线)可能老化接触不好,剥开一看,里面的不能成为电线了!都碎的往下掉(还有粉末状的东西),就跟头发茬似的!一直剥到吊顶那里都一样,再测电压,还是110V!
我怀疑是因为导线老化,断断续续的接触不良,阻抗增大,导致电压不足,灯具不亮。但以前也未遇到类似情况,又不能完全肯定。如果那样就必须把吊顶拆开,才能换线,那就太麻烦啦。
本人实践经验缺乏,各位同行,请您帮忙分析一下吧。先谢谢啦!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    没发生火灾已是万幸了
    2010-09-06 18:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • yangerlang
    yangerlang 板凳

    呵呵,填个表,一审请就可以是VIP呀:)
    2010-09-06 18:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾时要切除的非消防负荷只是本防火分区的吗?

请问发生火灾时要切除的的非消防负荷是以下这样吗?1、变压器正常供电时,切除发生火灾防火分区的所有非消防负荷,其它防火分区照常供电。2、停电时,发电机供电,切除整个建筑所有非消防负荷(所有一二级负荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10