土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车站问题!

汽车站问题!

发布于:2005-12-15 10:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
马上要做一个汽车站,建筑结构没超过24米,但该死的建筑为了漂亮,做了个弧形屋顶很大一部分超出24米,我个人认为没必要算高层。
另外,虽然他可能不做中央空调系统,但总共也还是有五层,面积两万多方,体量超过5万立方,所以我认为还是要做喷淋系统。
大家有什么看法?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    4.1.1及说明有类似的说法。不过估计因为国情没有明确汽车站必须设置。可能汽车站容易疏散,外部增援便利的原因。不过我倒是建议你向项目所在地的消防部门询问一下!
    2005-12-19 09:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • 天地浩然
    天地浩然 板凳
    楼上的,具体是喷规的哪条条文说明,我没找到。
    设置场所举例也只是说火车站,飞机场和码头要设置,汽车站就没说!
    2005-12-16 17:19:16

    回复 举报
    赞同0