土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!10KV主电源和备用电源的CT二次可不可以串联

求助!10KV主电源和备用电源的CT二次可不可以串联

发布于:2010-08-28 19:23:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日,设计一个10KV开闭所,一主电源、一备用电源,需对10KV母线进行电容补偿,电容补偿屏(自动投切)需取电源电流信号,为了在用主电源和备用电源时都能对母线补偿(自动投切),打算把主进线柜和备用电源柜的CT二次串联后接入电容补偿屏!这种做法可不可行,有没有问题?

[ 本帖最后由 858711 于 2010-8-28 19:24 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,又学到知识了
    2010-09-07 19:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电流互感器的二次电流相等于“电工学中的电流源”,电流源只能并联不能串联!
    会不会分流,稍有一点,但很小,因电流互感器二次在一次无电流时,阻抗较大,基本不会影响测量。
    2010-08-31 12:30:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 急!!!!!!!!!!!!

本人现接了个工程看了 图纸我 傻了 不 是( 自己的 钱就是不心疼)图纸和甲方一致要求按图施工图纸标明所有预埋管全采部用SC焊接钢管本人现请教焊接钢管的做法(因本人没接触过)与所用工具急!!!!!!!!!!!!!!在线等:Q

回帖成功

经验值 +10