土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC误报警的原因查找

PLC误报警的原因查找

发布于:2010-08-28 16:24:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司炼钢厂转炉PLC自控系统近一段时间频繁出现限位检测点无故障时,系统报故障,并引起系统设备误动作,影响生产稳定运行。也知道是由于干扰信号引起,查不到原因。通讯光纤、网线、各控制柜内各部分回路相关连线、PLC和电源接地线均已查过,无结果望各位专家、高手帮出出主意、想想办法。谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • czywqa
    czywqa 沙发
    谢谢!
    另外今天又去了解一下,昨天又出现左右氧枪的左右张力全部同时张力小报警,而且瞬间恢复。左抢在工作位可以理解,而右枪并未在工作位呀。请帮分析一下。
    2010-08-30 13:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • huo_mang
    huo_mang 板凳
    查下限位信号线有无与其它线短接了。
    2010-08-28 22:43:28

    回复 举报
    赞同0