土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ :[消防水池]与建筑主体脱离问量

:[消防水池]与建筑主体脱离问量

发布于:2010-08-28 16:03:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给排水规范已说明了生活水池要与建筑主体脱离,但没有说消防水池与建筑主体脱离,大家一般的做池也都与建筑主体脱离了。现在大家在水池脱离上的做法也有两种,一种是半脱离,即池底与池壁与建筑主体脱离,池顶利用建筑的楼板;一种是完全脱离,即池底、池壁、池顶均与建筑主体脱离。不知道大家对这两种做法有什么看法,大家来讨论一下,谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防水池进水管径怎么确定

:hug: 是不是根据《建规》8.6.2,补水时间不超过48小时,流速不超过2.5来算?如果是,那实际计算时时间和流速一般选多少?按经验流速1.0m/s,48小时的话算出来管径都很小呀。实际中选多少呢?DN100么?我现在有个工程,室内外水量加起来35L/s,火灾延时3h,一路进水,设了消防水池330t.水池进水引自市政,应该选多大的进水管好呢? 新手,设计经验不足,请同行指导帮助!

回帖成功

经验值 +10