发布于:2010-08-28 10:55:28
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
我单位基本流程为原水-MBBR-DAFF-UF保安过滤器-UF-水箱-RO保安-RO-产水箱
UF进水浊度在1NTU左右,前段时间膜污染 清洗后 膜运行不了几天压力就上升,水通量减少。清洗方式采用NaOH+NACLO 这刚开了2天,进水压力就达到1.2公斤 压差达到1公斤左右,请问该如何清洗啊?
有套反渗透进水电导在1500us/cm,产水电导在100左右,二段电导普遍较高在300左右,测浓水测电导和段间电导差不多,请问二段是不是不出水?什么原因啊 在线等。。。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
fisher407
沙发
污染物种类没搞清,要根据具体成分对症下药,针对不同的污染成分采用相应的清洗剂
2010-11-09 16:47:09
赞同0
-
qdbqwl
板凳
从你描述的情况来看你的设备肯定是有机物污染了,建议你把超滤的程序改一下,把超滤的冲洗间隔时间缩短一些。你的反渗透二段应该是出水很少,可能是设计时段落分配不好造成的。另外你的出水电导这么高是不是膜需要清洗了。
2010-11-05 15:02:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报