原来一个发pkpm版块了 见谅!


PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位

是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。

而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋

的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长

度多少。。。。。。

高手们帮帮忙吧。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzenggang123ger
    请问每个区格给出的配筋量值是该区格的最大值还是平均值?