土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 有限元筏板配筋局部突变---异常大怎么处理?

有限元筏板配筋局部突变---异常大怎么处理?

发布于:2010-08-27 23:46:27 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
原来一个发pkpm版块了 见谅!


PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位

是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。

而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋

的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长

度多少。。。。。。

高手们帮帮忙吧。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzenggang123ger
    请问每个区格给出的配筋量值是该区格的最大值还是平均值?
    2015-01-29 22:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    谢楼主分享!!!
    2014-11-03 16:01:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低周反复荷载作用下十字形截面钢异形柱抗震性能试验研究

【中文刊名】 建筑结构学报, 2010年 02期, 刊物介绍 【作者】 张爱林; 于劲; 徐敏; 刘显旺; 刘会军; 【机构】 北京工业大学建筑工程学院; 北京市住宅建筑设计研究院有限公司; 【英文关键词】 steel specially shaped columns with cruciform section; width-thickness ratio; pseudo-static test; finite element analysis; seismic behavior;

回帖成功

经验值 +10