土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有限元筏板配筋局部异常大怎么处理?

有限元筏板配筋局部异常大怎么处理?

发布于:2010-08-27 23:44:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。

而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长度多少。。。。。。

高手们帮帮忙吧。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    我也遇到了同样的问题,pkpm配筋施工图出来的很小,很多地方小于配筋面积。不知道怎么回事。阁下最后怎么配筋的?认为的增加附加筋?那附加筋的长度呢?
    2017-09-28 16:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • tzifeiyu
    tzifeiyu 板凳
    我也遇到了同样的问题,pkpm配筋施工图出来的很小,很多地方小于配筋面积。不知道怎么回事。阁下最后怎么配筋的?认为的增加附加筋?那附加筋的长度呢?
    2017-08-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

版主推荐:完全免费的土木工程精品课程

感谢网易土木大番薯网友,搜集了大学土木工程的精品课程,大家免费在线观看。http://www.da-fan-shu.cn/tmjz/http://www.da-fan-shu.com/tmjz/[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2010-8-28 10:33 编辑 ]