发布于:2010-08-27 18:13:27
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
原文:
当走道按规定需要设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下室房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区、若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间。
这样的话,每500平米一个防烟分区(包括走道和走道两侧的房间),走道实际能包括的长度就很少,再加上大家都认为走道自然和机械排烟不可共存的情况,及每个500平米的防烟分区的内走道部分就要设置一个排烟口(一般垂直设置走道排烟系统),这样的画,岂不是每个500平米的防烟分区就要做一个排烟竖井?
实际工程(设喷淋),走道长90米,两侧有外窗,走道两侧是办公室(有外窗),2个办公室,加走道宽共20米,这样的话按小于500平米设置防烟分区需要四个分区,也就是说需要设置4个排烟竖井才行。这样是不是很复杂啊?
我想的做法是防烟分区加大到900平米(规范500内为宜),在90米中间分连个防烟分区,每个防烟分区,也就是90/2/2=22.5米处设置走道排烟口,这样就满足了走道排烟的要求,也少设置了排烟风道,也满足了防烟分区走道和房间为一个防烟分区的要求(减少了设置防火门),唯一的就是突破了500平米防烟分区的宜的要求,大家看这样行不行?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报