土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于区域临时高压系统共用消防水箱时沿程损失的问题!

关于区域临时高压系统共用消防水箱时沿程损失的问题!

发布于:2005-12-14 16:00:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
若一个小区面积比较大,且只有一个水塔来维持消防管网的平时出流压力.
那么水塔离小区最不利点消火栓之间的沿程水头损失应该不能忽略吧.
例如,水塔高度为40米,最不利点消火栓高度20米,但它们之间的距离为500米.
这样的话,损失是比较大的了.很可能出现最不利点无法满足出流要求.
请各位指教.
谢谢

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • yezi781218
    yezi781218 沙发
    "满足出流不是要保证水压,多层满足出流的用意在于使管道充满水,并不需要考虑水头损失的问题,因为连通管的原理只要你的水箱比消火栓高,不管距离多长,总是能够满水的,至于出流水大水小而已,消防时水泵不用再给管道充水了,这样节省消防时间。"
    版主说的有一定的道理,可也不完全对,如果是为了使管道充满水,那要10分钟的水量何用?是用来灭火的,如果最不利消火栓出流很小的话,还是不能灭火的,有点不太理解,还望赐教
    2006-12-14 10:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    生活水箱是要考虑流量的,如果经过计算,不能满足没有高位水箱的顶层用户的水压,就不能采用这种方案供应生活水,这点上跟消防水箱是不同的,所以我们经常看见共用消防水箱,少有看见多栋建筑尤其高度相差不多的建筑共用生活水箱
    2005-12-28 00:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看图说理:自动扶梯喷淋做法

我所见的几种不同的做法:1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。

回帖成功

经验值 +10