土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外消防问题

室外消防问题

发布于:2010-08-27 14:57:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在是一个小区的室外工程,挖了室外消防水池,既包括室内消防,也包括室外消防。我想请教下大家,室外消火栓是接在临时高压系统上呢还是接在常压给水管道上(常压给水管道的管径为DN200)
我想既然挖消防水池了,也考虑室外消防水量了,那么就应该接在室外临时高压管网上,不该接在常压给水管网上呀,还请大家热烈的讨论讨论,小弟学习了,呵呵。在线等待大家的慷慨无私

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hvacbobo
    hvacbobo 沙发

    非常感谢这位高手的详细解答,解决了小弟的所有疑问了,非常感谢
    2010-09-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • hyqok
    hyqok 板凳
    1、首先消防水池考虑了室外消防用水量,那就说明室外给水管网不能保证室外消防用水量。
    2、你的问题的关键在于消防水池内存的室外消防用水量是不是仅用到室外消火栓用水上。
    3、消防水池内存的室外消防用水量可用于消防车补水用,室外消火栓也是供消防车取水用的。
    4、室外常高压的市政给水管网如果能满足0.1MPa水压要求,室外消火栓就可设置在常高压的市政给水管网上,缺的部分消防用水量由消防车从消防水池取水供给。这个方案有两个条件,一是消防车要从消防水池取水,二是消防水池的保护半径不大于150m。
    5、因此如果你的小区的规模不大,又能满足第四点的要求的话,建议采用接常高压给水管道,以节约造价。否则若要接在临时高压给水管网上,泵站设计流量应考虑室外消防用水量要求。
    2010-08-28 16:12:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 819 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发布《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录2010年版》的通知

关于发布《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录 (2010年版)》的通知 京建发[2010]326号 各区(县)建委、规划分局,各施工图设计文件审查机构,各建设单位、施工单位、开发单位、监理单位、设计单位、各建筑材料供应单位: 为保证我市建设工程质量,进一步提高建筑物的使用功能,节约资源,保护环境,促进建材行业健康发展,根据《北京市推广、限制、禁止使用的建筑材料目录管理办法》(京建材[2009]344号), 现将《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)》(以下简称“2010年版目录”)予以公布,并就有关事项通知如下:

回帖成功

经验值 +10