土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋规范理解

自动喷淋规范理解

发布于:2005-12-14 12:42:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??
小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lliubei
    lliubei 沙发
    什么泵能用作消防泵?
    只要泵有国家消防产品检测中心出的合格的检测报告即可.
    2008-07-26 19:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • pczhz
    pczhz 板凳
    楼上的,不可以。最不利点喷头的压力加水头损失加倒流防止器的水损,0.3MPa不满足。
    2008-07-25 14:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块