土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础问题

基础问题

发布于:2005-12-14 11:21:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
砖混结构中,大开间处,7~10米左右,比如门厅,没有纵墙,如果有内走廊,是否顺走廊墙把基础纵向拉通?
我一般是不拉通的,两横墙间距比较大,即使拉通,也没有什么意义.有的图纸是拉通的,有用基础拉通的,也有用地梁拉通的,不知哪种做法合理?请各位同仁讨论.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • en_wcy
    en_wcy 沙发
    斑竹还要麻烦你一下!
    还是PKPM基础问题!做砖混,做到基础时,出现错误,首层的轴线网无法正确显示,出现一道绿线,
    放大图时,出现错误警告,有时出现的轴线网是倒置的,这到底是怎么回事啊,基础我还没
    做正确过,框架时,柱下条基,同一轴线上有的地方能布置基础,有的地方不能布置,真是奇怪!请大哥指教!
    谢谢!
    2005-12-23 15:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • lyy5672
    lyy5672 板凳
    如果两轴线离得较近,如小于2M,这样可以拉通,像你说的7~10M,不用拉通的。
    2005-12-21 08:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多