土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷和二级负荷是不是一定要末端切换?
本人正在做一工程,一级负荷和二级负荷是不是一定要末端切换?
个人认为需要末端切换,查了设计手册和技术措施都是末端切换,但规范中没有找到,
请教大家以下。

全部回答(23 )

  • caonim
    客梯 二级负荷,不用末端切换。远端联络一下
    2009-06-26 22:16:26 来自 PC 评论 举报
  • lgq-555
    根据《措施》2.23条,一级负荷应末端切换,不管是不是消防负荷;二级就不一定啦
    2009-06-26 18:17:26 来自 PC 评论 举报