土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋喷头保护范围的问题

自动喷淋喷头保护范围的问题

发布于:2005-12-14 10:28:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷水规范规定喷水强度8L/min.m2时,喷头最大保护面积12.5平方米,按圆形面积计算则半径约为2米,则正方形布置喷头距离最大应为2.8米,但规范有规定最大为3.6米,怎样理解呢?是我的计算有误吗?请各位前辈指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wwcq
    wwcq 沙发
    可以看喷规(05版)7.1.2的条文解释
    2005-12-15 16:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • tinfire
    tinfire 板凳
    楼上:如果由间距反推得出结果是2.5米,但它又有规定单个喷头最大保护面积为12.5平方米,由圆形保护面积计算,却得出半径2.0米,这岂非矛盾?
    2005-12-15 10:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水压怎么样换算回高度。(新手)

消防水泵所需扬程为858.92 kPa.怎样换算回高度呀。

回帖成功

经验值 +10