土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 变风量机(VAV)组设计注意的要点

变风量机(VAV)组设计注意的要点

发布于:2005-12-14 10:06:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
 
 设计VAV项目,简单的说注意以下几点,供参考。
1.造价:VAV系统比FCU系统高10%-15%
2.层高.因为VAV系统是全空气系统,风管系统所占的层高比FCU系统要高.
3.内外分区: 能更好地对办公舒适度进行控制
4.计算:计算VAV单区的负荷\最小风量\最大风量等.
5.选择好VAV箱和风口
6.选择好专业的工程公司
 

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • garryliao
    garryliao 沙发
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-05-29 18:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • zjhill
    zjhill 板凳
    1. 首先在设计的时候需要根据最大负荷及送风温差确定系统最大送风量,对于风管过长的系统,需要考虑风管阻力平衡问题.一般最好不好加风阀,若管道的阻力出现严重的无法平衡的时候,可考虑设置手动风阀进行总管阻力平衡.
    2.关于静压设定值问题:可将所有风阀全开,记录总管的静压值,做为系统的送风静压,当然,需要进行一定的偏差值修正
    3.由于房间的负荷是不一样的,内区和外区设计的时候是需要特别注意的,调试的时候也是,此时,可根据运行的实际情况,调节系统的总的回风温度值.来进行微调