发布于:2010-08-27 10:08:27
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
各位好,又来问问题了,住宅的负一层做自行车库,有一个自行车坡道,如果采用自然通风,开窗井的面积应该多大呢?
我算了一下,按自行车库500㎡考虑,3m层高,按4次换气次数,算得通风量6000m³/h,按自然通风风速1m/s考虑,要约2㎡的洞口,自行车坡道算一个进风口,在另一端做一个自然排风口,按一半面积1㎡可不可以?那取百叶折减系数0.5,就是百叶面积2㎡。
综上所述,一个500㎡的自行车库,已有一个坡道的境况下,只要再开一个1㎡的窗井,上部做2㎡的百叶就可以满足自然通风的要求了,请各位大侠指正
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
angleside
沙发
我这里审图和消防都不要求自行车库做排烟,所以只做通风,机械通风的话换气次数按4次/小时(这是院里审核人的意见,也有前辈说2~3次就行了,不知道这些数据哪里得来的),如果自然通风,我一般是按自然排烟的要求做,就是开窗面积不小于2%的自行车库面积,而且是车库两侧开高窗,保证通风换气效果。
2010-09-09 16:53:09
赞同0
-
swoline
板凳
你算的应该是下限,这个百叶面积当然是多多益善的。
2010-09-09 13:43:09
赞同0
加载更多回复 举报
现在对自行车库普遍要求不高。自然通风也无不可。
即使使用效果不好,也问题不大。
回复 举报