发布于:2005-12-14 08:38:14
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
有时候发现有的用户暖气片热而有的不热,何故?如何解决?
答:这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:
(1)管径设计不合理,某些部位管径太细;
(2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;
(3)系统中有杂物阻塞
(4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;
(5)系统大量失水;
(6)系统定压过低,造成不满水运行;
(7)循环水泵流量,扬程不够;
要解决系统失调问题,首先要查明原因,然后采取相应措施