发布于:2005-12-13 20:17:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人是搞施工的,上几天在施工中遇到一个这样的窝心事,那是一个织布车间,原设计是由四路95平方的YJV22电缆引进,用四只配电柜控制64台织布机,每台机器5.5KW。现遇到一个懂些电工知识的老板小舅子,他去设计院取消了原设计图纸。要让我改成二路120平方的YJV22引进。 我看了一下他进的织布机,额定功率是5.5KW,COS& =0.87 我计算了一下(需要系数K取0.9左右),提出来这样电缆截面太小,可他固执固执已见,我让他出个变更或画个图纸签个名,谁知他私自买来电缆,叫来几个临时工,把电缆敷设到配电箱。而电箱到织布机的电线是我们敷设的。现在车间已试投产。不知这样会不会有什么后遗症。假如发生什么事我施工单位是否有责任。请各位虾支招。附简图一份,不知怎样上传?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报