各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yubengui
    yubengui 沙发
    双氧水和亚铁离子的配比有问题,COD增高并不是唯一的考虑因素,有可能是难降解的COD 装换为易讲解的COD,利于生化
    2010-11-25 13:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • lulei07
    lulei07 板凳
    双氧水用多了是会起泡的,但是出水的颜色并不深。而且我如果减少双氧水的用量,出水COD会明显增高,当然也不排除是双氧水的过量增加了cod,但是我反复调试发现双氧水的加量是不足的