一条照明回路,穿PC管暗敷,负荷只是有十多盏荧光灯而已。 
线路末端到配电箱有70多米的距离!
配电箱的位置是不能变了,请问该采取什么样的措施呢???
加大线径吗? 那多少合适呢?
头都昏了,请高手指点指点。

全部回答(9 )

  • suishisong
    70M内压降肯定是满足要求的,主要是灵敏度!
    2005-12-14 09:35:14 来自 PC 评论 举报
  • ccxxjj
    必需校验灵敏度,尤其是长线路往往是灵敏度的要求最终决定了电缆的大小
    2005-12-14 07:37:14 来自 PC 评论 举报