稳压泵流量的确定

发布于:2010-08-26 19:33:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于屋顶不能设置消防水箱,而采用在泵房内设气压罐及稳压泵设施的情况,根据规范气压罐的贮水容积必须满足10分钟的消防用水量,若气压罐有效水容积为12T,那相对于稳压泵该如何确定其流量,恳请各位不吝赐教,感激中。。。。。。。。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • renying1009123
    消火栓给水系统不应大于5L/s;自动喷水灭火系统不应大于1L/s
    2010-09-02 11:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • pczhz
    pczhz 板凳
    这种情况最好让建筑和结构考虑屋顶水箱,如果用气压罐,那是超级大的装置,从造价上讲不划算
    2010-08-30 14:37:30