发布于:2010-08-26 17:08:26
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
最近,有关于STRAT软件板柱结构冲切计算,有一些用户手工验算的帖子。由于回复不及时,加上相互理解上的偏差,造成一些误会。
START冲切计算是准确、可靠的,已经经过大量实际工程应用。我们针对帖子的算例,再次核查,没有发现任何错误和遗漏。
为了解决部分用户的疑惑,我们最近更新了Plots冲切计算功能。输出冲切计算书。这样用户可以了解程序计算的过程,不至于是一个黑盒子。
STRAT近期将发布一个更新版本。在这之前,如果有需要Plots冲切计算书功能的,请直接与上海佳构公司联系。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句STRAT冲切计算,包含了不平衡弯矩的作用。请注意,您手工计算是否也考虑了。不平衡弯矩,对于边柱、角柱,或者相邻跨度不同的柱,影响非常大。
回复 举报