只看楼主 我来说两句 抢板凳1,就楼主所言,5层框架,抗震等级为4级,如果不属甲类建筑,则可不进行地震作用计算,(详抗震规范GB50011-2001第3.1.4条),可放松;
2,构造手册规定错层处柱截面不应小于600mm,我认为应该是高层建筑的要求吧(详高规JGJ3-2002第10.4.4条);
3,当然,错层结构抗震不利,可参考高规对适当部位加强,但并不是强条,可以不遵守.