土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙结构建模中输入端柱为时的问题?

框架-剪力墙结构建模中输入端柱为时的问题?

发布于:2005-12-13 13:32:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家在框架-剪力墙结构建模中输入端柱为框架柱时,规范只强调混框架(端)柱与墙凝土宜相同,试问1.框架(端)柱的抗震等级是否应同墙的等级?2.框架(端)柱的轴压比是否同框架柱的轴压比还是墙的轴压比?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 王伟123
    王伟123 沙发
    谢谢 我是在是受理匪浅
    2008-06-04 11:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • sunny07
    sunny07 板凳
    1应该与墙混凝土等级相同,这样一来便于施工.框架(端)柱的轴压比是否同框架柱的轴压比还是墙的轴压比?这个问题主要看端柱是否上面有框架梁(一般说来是有的),有的话,肯定按框架柱的轴压比.
    2005-12-13 21:48:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。