土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量讨论

电缆载流量讨论

发布于:2005-12-13 13:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是搞施工的,上几天在施工中遇到一个这样的窝心事,那是一个织布车间,原设计是由四路95平方的YJV22电缆引进,用四只配电柜控制64台织布机,每台机器5.5KW。现遇到一个懂些电工知识的老板小舅子,他去设计院取消了原设计图纸。要让我改成二路120平方的YJV22引进。 我看了一下他进的织布机,额定功率是5.5KW,COS& =0.87 我计算了一下(需要系数K取0.9左右),提出来这样电缆截面太小,可他固执固执已见,我让他出个变更或画个图纸签个名,谁知他私自买来电缆,叫来几个临时工,把电缆敷设到配电箱。而电箱到织布机的电线是我们敷设的。现在车间已试投产。不知这样会不会有什么后遗症。假如发生什么事我施工单位是否有责任。请各位虾支招。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wydq2006
    wydq2006 沙发
    每台机器的额定功率电流大约为11A,而实际运行电流大约为额定电流的60%,即6.6A,那么64台共422A。如果采取两回路进线,则每个回路211A,而120电缆载流量约300A,应该是没问题的。
    2007-04-16 22:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    我大概计算了一下,64台总电流~553A,120电缆载流量铜芯的343A,如用两根120电缆,乘同时敷设系数,应该差不多.
    至于"假如发生什么事我施工单位是否有责任",你可以写一份施工备忘录,说明此段电缆是由甲方做主并指定临时工敷设,施工单位对此不负责任,同时发给甲方和监理.(但此段电缆安装费用恐怕就不好要了).
    馊招,可用可不用,大主意自己拿.嘿嘿
    2005-12-14 10:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多