土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵结合器与建筑物外墙距离的思考

关于水泵结合器与建筑物外墙距离的思考

发布于:2010-08-26 16:06:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个工程,甲方问水泵结合器与建筑物外墙的距离是多少,我一时有点迷糊。回来查了下规范,还真没找到明确的条文。就规范中的一些相关的东西,进行了一些对比,列在下面,供大家讨论。
首先,水泵结合器与室外消火栓有一定联系,着火后室外消火栓的主要功能是给消防车供水,水泵结合器是与消防车对接给建筑供水。两者有一个共同点都要满足消防车的对接。在规范中明确说室外消火栓与建筑物的距离是5米(GB 50045-95 7.3.6),就其条文解释是“消火栓周围应留有消防队员的操作场地”,那是不是说水泵结合器也要满足相同要求。在这里,规范中满足操作场地是不是应该有两个原因,一个是消防车要停的下管要接的上,二是因建筑物起火其下的消火栓不能靠的太近。
其此,查其它规范。在人防规范(GB 50098-98 7.5.3)“水泵结合器和室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点,距人防工程出入口不宜小于5m”,这是不是说与建筑特的距离要求,而是与出入口的距离要求,数值也是5m。在这里把水泵结合器与室外消火栓写在一下,看起来他们的设置原则是一样的。
再次,在09年发布的技术规程,很遗憾的只是提到与人防出入口有距离要求的情况。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    正好遇到这样的问题,学习一下
    2013-10-29 08:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • 梦想成真321
    依据规范,7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
    室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;我个人理解5米即可啊
    2010-08-27 17:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手老问题 这种情况厂房是否要设自喷?

单层厂房,生产电控设备, 建筑面积3000平方米, 是否需设自喷? 如果按建规:“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房”需设自喷 ?大于规范上说的面积的厂房是不是一般都要设,怎么理解? 请求帮助!!谢谢咯

回帖成功

经验值 +10