本人现有一宾馆有客房40间,在4层,楼高5层,热水系统及保温水箱放置于楼顶,增压系统采用流量每小时6吨,扬程20米的增压泵,目前所有房间热水管全开,几乎没有压力,请问是怎么回事?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • king6120c
    king6120c 沙发
    楼上几位的见解真是受益了,不错
    2011-03-19 18:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • 深圳水暖设计
    没错就是泵的流量错了,选的太小了。估计是按照循环流量来算的,而不是加压流量计算的。泵的流量应该选取12吨/时,扬程选择15米。希望楼主解决后给予总结陈词。