土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线安装问题!请大家积极发言!

母线安装问题!请大家积极发言!

发布于:2005-12-13 11:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于层高的限制,低压配电柜顶距离顶梁的距离为500,请问1000A的母线引出后再水平走向的距离够吗??母线高度150

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • likesuntek
    likesuntek 沙发
    其实在采购的时候,可以要求厂家提供快接法兰。直接将母线接到配电柜内,减小母线的安装空间和距离。不让的话,安装将非常困难。

    通常法兰箱都在500左右了。
    2006-01-01 18:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    理论上是可以,母线升高150-200,上面留150-200。安全距离应该是可以达到。不过这么低安装要费点劲。不过好像厂家的封闭母线接线箱就有300-400高,因为接线箱处要把母线转成平行的接到柜顶母线。那你上面就留步下什么距离了?将来检修怎么办?
    2005-12-13 12:00:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求助,请帮忙

哪位高手能给我解释一下几个问题:1.设备容量Pe,有功功率P30,无功功率Q30,视在功率S30,之间的关系?2.我在选择变压器容量和低压配电设备最终依据那一个数据进行配置?3.需要系数和功率因数值我在查表的时候根本没有我们这样生产类型的,那我怎么确定呢?

回帖成功

经验值 +10