母线安装问题!请大家积极发言!

发布于:2005-12-13 11:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于层高的限制,低压配电柜顶距离顶梁的距离为500,请问1000A的母线引出后再水平走向的距离够吗??母线高度150

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • likesuntek
    likesuntek 沙发
    其实在采购的时候,可以要求厂家提供快接法兰。直接将母线接到配电柜内,减小母线的安装空间和距离。不让的话,安装将非常困难。

    通常法兰箱都在500左右了。
    2006-01-01 18:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    理论上是可以,母线升高150-200,上面留150-200。安全距离应该是可以达到。不过这么低安装要费点劲。不过好像厂家的封闭母线接线箱就有300-400高,因为接线箱处要把母线转成平行的接到柜顶母线。那你上面就留步下什么距离了?将来检修怎么办?
    2005-12-13 12:00:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。