管道没有焊接完全,塔体是完全装好了的

1134441559930.JPG

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • woshihuanglong
    1.冷却塔顶部不应该安装阀门
    2.水管与冷却塔连接处无软接
    3.冷却塔基础设置不合理,以前我有装过BAC冷却塔,底部基础是很薄的镀锌铁皮
    4.钢材最好采用镀锌
    5.脚手架搭设非常不规范
    6.好像没有看见压力表或者温度计
    7.屋顶透气管无透气帽
    2009-07-06 20:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • woshihuanglong
    1.冷却塔顶部不应该安装阀门
    2.水管与冷却塔连接处无软接
    3.冷却塔基础设置不合理,后果很严重。以前我有装过BAC冷却塔,底部基础是很薄的镀锌铁皮
    4.钢材最好采用镀锌
    5.脚手架搭设非常不规范
    6.好像没有看见压力表或者温度计
    7.屋顶透气管无透气帽