土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 世界冷却塔顶级品牌BAC冷却塔现场照片

世界冷却塔顶级品牌BAC冷却塔现场照片

发布于:2005-12-13 10:39:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
管道没有焊接完全,塔体是完全装好了的

1134441559930.JPG

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • woshihuanglong
    1.冷却塔顶部不应该安装阀门
    2.水管与冷却塔连接处无软接
    3.冷却塔基础设置不合理,以前我有装过BAC冷却塔,底部基础是很薄的镀锌铁皮
    4.钢材最好采用镀锌
    5.脚手架搭设非常不规范
    6.好像没有看见压力表或者温度计
    7.屋顶透气管无透气帽
    2009-07-06 20:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • woshihuanglong
    1.冷却塔顶部不应该安装阀门
    2.水管与冷却塔连接处无软接
    3.冷却塔基础设置不合理,后果很严重。以前我有装过BAC冷却塔,底部基础是很薄的镀锌铁皮
    4.钢材最好采用镀锌
    5.脚手架搭设非常不规范
    6.好像没有看见压力表或者温度计
    7.屋顶透气管无透气帽
    2009-07-06 20:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

圣诞、元旦快乐(大礼相送)

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★ 写下一句祝福、一个希望。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★ 新年祝福, 圣诞节到了,想想没什么送给大家的,又不打算给你太多,只有给你五千万:千万快乐!千万要健康!千万要平安!千万要知足!千万不要忘记到论坛发帖!

回帖成功

经验值 +10