阅读下一篇
图纸简介: tutrry e56e 附件名:20108261282793464137.zip 文件大小:2732K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
小情歌king
沙发
1水箱与墙净距不小于700 有管道的 不小于1000 水箱间有点紧张2 喷淋系统上阀门最好用信号阀 否则用普通阀门还得上锁 麻烦,另外喷淋系统 报警阀前成一个环 就行了吧 去掉多余的阀门 阀门过多不一定是好事 3 水泵要定期巡检, 启泵时水排入消防水池
2011-08-17 17:19:17
赞同0
-
ilovexiaodoudou
板凳
管线应该表示标高,水泵间距错误,应该至少留足人行走距离;给水缺少很多阀门,也没有看见水表。