常规机组的进出水压差偏大有什么问题出现?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • homerzhang
    homerzhang 沙发
    7楼说的很正确。
    对于同一水泵来说,其特性曲线是随着外部循环压力损失增大而流量减小。一般呈线性关系。 哈根-伯肃叶方程指出Q=(Δp’/L)*pi*R^4/(8μ)。而如果机组堵塞,则导致流通截面减小,从而导致当量半径减小,从而导致Q的4次方减小。而实际Q要线性减小。所以,压差必然增大。
    2007-05-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • amao6623
    amao6623 板凳
    dongzhesheng@co163厉害
    2007-05-30 14:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大温差问题的讨论

大温差空调技术的应用能减少空调装置对“环境的负荷”以及节约能耗,同时,也带来了冷水机组效率下降,空调末端设备除湿能力下降,换热情况恶化等问题。温差为多大,如何来实现呢?