土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?

两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?

发布于:2010-08-26 11:31:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位老大,两台同型号有载调压变压器并列运行,变压器负荷电流分配不相等,有哪些原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wym77218
    wym77218 沙发
    档位、变压器阻抗、回路阻抗
    2010-11-16 11:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    变压器并列运行有很多前提的,比如容量相同,短路阻抗相同联接组别相同等,这些要求达到了吗
    2010-11-15 18:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多