土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地下车库做地埋管需要注意哪些?

地下车库做地埋管需要注意哪些?

发布于:2010-08-26 11:27:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我手头的一个工程,一个小型地下车库
只有-1层,基础梁顶标高-6.2,梁的高度为900
算下来,基础梁的底标高为-7.1m
设计院设计的地埋管标高为-7.5m
地埋管水平管距离基础梁底只有400mm
是否合适?
  • zhanghaiming1688
    地埋管之水平管在-7.5m以下,有40mm保护层,没有问题,关键在于地埋管穿过底板时的防水要做好.