土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 按照GB 50016--2006是不是综合楼只要不设集中空调就不用设喷淋?

按照GB 50016--2006是不是综合楼只要不设集中空调就不用设喷淋?

发布于:2010-08-26 09:59:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

按照这条,如果综合楼里面不设置集中空调,是不是就不用设置喷淋系统?
建筑物功能包括办公、展厅、实验室、部分宿舍,这样的建筑是不是可以不设置喷淋?
请高手指教了!谢谢

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-8-26 10:00 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • c181719653
    c181719653 沙发
    根据规范来说是
    只要没设置送回风管道的集中空气调节系统的办公楼是可以不设置喷淋的
    但是综合楼是例外
    这的根据里面的功能来确定
    一般有些功能需要设置,有些不需要设置
    这的看实际情况了
    2015-01-08 16:33:08

    回复 举报
    赞同0