地下室集水坑的深度一般是多少?
地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?
发布于
2005-12-12 22:32:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
sorry222
跟泵的连接安装方式也有点关系,一般:软管(≤2.0),硬管(≤3.0),自藕(1.5-4.5)
坑选取时候当然跟建筑结构布局密切相关,往往受柱基础影响,在体积一定的情况下,怎么合理确定坑的深度和面积,有时候也有一定难度。
消防电梯就按89页技术措施说的那样做。
当然污水坑最浅深度得满足那三个控制水位。可参考图集01S305
2005-12-15 08:54:15
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
看集水坑是干什么用的,如果是一般的如车库排水等,一米够了,如果是消防电梯下面的则要求要有2立方的容积,具体高度你可以按平面尺寸计算一下,需要注意的是一般潜水泵下面要有400以上的保护高度,上面还应该留200的超高,所以计算时高度时要把这些都考虑进去