土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地基基础
\
求助:双柱联合基础的暗梁
求助:双柱联合基础的暗梁
基础上部已经设置了纵横向的连系梁。在双柱联合独立基础内还用设暗梁吗?柱间距3米。希望大家能指教一下!
发布于
2010-08-26 09:30:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
jobhai
规范上没有具体的计算方法,按弹性地基梁算似乎又太保守。头痛。。。
2011-06-30 20:48:30
来自 PC
评论
举报
zhxb21
双柱联合基础设计需注意一个问题,在内力分析时注意两柱之间地基反力负弯矩是否过大,这是很多人会忽略的问题,要么配暗梁(按条形基础受力处理),要么在基础上表面配与底面相同的钢筋(按筏板基础受力方式处理),大家还是小心点。
2010-08-31 16:40:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jxzyj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
258
粉丝
3
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.09 万条内容 · 672 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )