建筑结构
\
地基基础
\
求助:双柱联合基础的暗梁
求助:双柱联合基础的暗梁
基础上部已经设置了纵横向的连系梁。在双柱联合独立基础内还用设暗梁吗?柱间距3米。希望大家能指教一下!
发布于
2010-08-26 09:30:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
jobhai
规范上没有具体的计算方法,按弹性地基梁算似乎又太保守。头痛。。。
2011-06-30 20:48:30
来自 PC
评论
举报
zhxb21
双柱联合基础设计需注意一个问题,在内力分析时注意两柱之间地基反力负弯矩是否过大,这是很多人会忽略的问题,要么配暗梁(按条形基础受力处理),要么在基础上表面配与底面相同的钢筋(按筏板基础受力方式处理),大家还是小心点。