请教个问题:如果市政水量水压足够,室内消火栓可以用市政水,不做消防水池,泵房吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ctz
    ctz 沙发
    非常赞同16楼,
    2006-03-23 22:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    楼主的问题要从两个方面分析:
    1、楼主说市政水量、水压足够,这是第一个问题。
    水量足够,但是还是需要两路水源,才能保证在一路停水的情况下保证供水,除非水量少于15l/s,消火栓数量少于10个。即低规中允许一条供水管的情况。
    水压足够,一般来说这种情况只有在单层建筑的情况下才有可能,因为你的水压的设计依据,严格来说只有供水的自来水公司出具的文件才具有法律效力,而一般自来水公司能够给你出具的能保证的供水压力不会超过0.25MPa,一般只有0.15MPa(国家规定),自来水公司不会提供再高的保证压力,那么0.25MPa的水能够保证的实际只有单层建筑,室内消火栓10米水头需要18.9m的压力,现在消防管网接市政自来水管网需要加防污隔断阀,阀的水损大约是4~7米,所以一层的消火栓压头都不是十分富裕。
    2、第二个问题
    如果有两路水源,水量足够,水压够不够你看我上面说法基本就清楚了,水压不够的话你就要加消火栓泵组,现在据我所知,除了上海市,一般的地方都是不允许从市政管网直接吸水的,那么你即使水量足够也要做一个吸水井,才能满足自来水公司的要求。

    综上所述,一、水量满足,你需要两路水源,二、水压满足,你只能盖一层的房子。
    如果碰巧你是这样的情况,那么不需要做消防水池,也不需要做泵房。