土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ sat中地下水位标高不能添+号的怎么办?
据SAT说明书,地下水位标高以结构正负0为准,结构正负0是指PMCAD建模时的结构底标高,今我有一带地下室建筑,地下水位标高高于结构正负0,应添+1.5米,可SAT提示"请添入一个在-100和0之间的数字".

全部回答(2 )

  • lnjpdh
    谢谢啦,
    2005-12-14 10:42:14 来自 PC 评论 举报
  • sunny07
    那种情况,只能用手工补充计算地下室外墙水压力产生的内力,和抗浮验算.
    2005-12-13 21:26:13 来自 PC 评论 举报