liu-yi-
我们也遇到过同样的问题。我们的问题发生的原因是垂直水力失衡,和你的情况很象。因为楼上的室内管道设计口径过大,阻力太小,给楼下的重力附加太大。简单地说,造成一楼供、回水压差太小,因为它处在西侧,失衡更厉害。可以关小楼上的每家入口阀,情况就会好。另外你可以测一下回水管,说不供水管温度还低,倒流了!
2006-01-13 15:06:13
来自 PC
评论
举报
加载更多哎!有时候开发商为了图便宜,把调节阀们都省了!怎么调节阿?没办法啊!