土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 悬空管设计

悬空管设计

发布于:2005-12-12 18:59:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人现在在做一段横跨100米左右大沟的污水压力管,
管径700,钢管,计划现在设立五个立柱,每20米一个
大家有什么好的建议啊,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blue_yuzhe
    blue_yuzhe 沙发
    我现在大概做完了,参照管架设计手册做了管架,可现在结构专业提成
    这种立柱怕行不通,各位有经验的前辈说说看,行吗?
    2005-12-19 15:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    请结构专业对管道的挠度验算.根据经验,20米应该没问题.
    2005-12-13 21:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池保温

各位同仁,小弟现在工程中碰到一事,希望各位帮忙:地面式清水池的保温大家有人作过吗?还望指导一下,该地区的最低气温-21.9度。具体保温措施?

回帖成功

经验值 +10