我公司的高压PT柜老是炸掉,不知道是什么原因
大家好。我公司的高压PT柜老是炸掉,不知道是什么原因。10KV的
发布于
2010-08-25 22:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ronald_csge
铁磁谐振使电压互感器承受过电压,铁心磁通成倍增高,励磁电流加大,在分频电压作用下,由于在电压增高的同时,频率降低,铁心迅速饱和,互感器一次绕组流过的电流将远远超过其正常的通流能力,导致绕组过热甚至烧毁。
2010-08-26 15:21:26
来自 PC
评论
举报
linjicheng9918
你什么单位,查一下电网谐波