土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急!!请教用摇表摇(500kV)线路绝缘方法。

急!!请教用摇表摇(500kV)线路绝缘方法。

发布于:2005-12-12 14:48:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

用摇表摇高压(500kV)输电线路绝缘时,是否需要将接在线路上的电容式电压互感器拆除?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinzongtao
    qinzongtao 沙发
    如果是电容式电压互感器,可以不拆除的,CVT里面的电容电阻本身很大的,不影响,一般电容量是20000皮法这样,普通兆欧表内阻一般2兆欧,只要线路不是太长,线路电容也不会太大,时间常熟并不大,很快就可以稳定了。如果是电磁式PT就必须拆除了,它对直流就相当于短路
    2008-09-20 21:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    单纯的摇电路就的拆。如果是只是想要要绝缘的话,一起摇就行。
    平常就都这么的干。。。
    赞成2楼的!
    2005-12-23 17:55:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多