土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区水泵结合器一定要每栋设置吗
一个十栋小高层小区,设室内消火栓,一定要每栋设置水泵结合器吗?可以集中设在小区入口和水池附近吗?

全部回答(7 )

  • wangg989111

    同意7楼观点,同时要注意室外消防通道的合理与畅通。
    2007-08-24 11:09:24 来自 PC 评论 举报
  • 政委

    要看系统,注意室内外消火系统分开,避免室外栓-水泵接合器-室外栓循环.不过为了方便各栋设水泵接合器也无可厚非,毕竟万一着火都不知你接合器在哪栋。建议还是每幢设,主要是为了方便使用,小区只设一个理论可行,但事实上使用上不方便。正如某厂房室外消防用水量只须30l/s并不等于此厂只须设二个室外栓,还须保证室外栓间距。
    2007-08-22 19:46:22 来自 PC 评论 举报